变压器突发短路该怎么办?这类原因你得把握

作者:     发布日期: 2021-03-18     二维码分享

     在日常工作上处理变压器短路故障故障安全安全事故,都是要依据检查、试验寻找难点实质隶属。变压器在遭受突发短路故障常见故障时,高压低压侧都将受十分大的短路容量,在刀闸来不及断开的短时间内,短路容量导致与电总流量平米成正比的电推动力将作用于变压器的绕阻,此电推动力可分为辐向力和轴向力。
     在短路故障常见故障时,作用在绕阻上的辐向力将使髙压绕阻遭到承受力,底压绕阻遭到压力。由于绕阻为环状,圆形物体受压力比受承受力更很容易变形,因此,底压绕阻更加容易变形。在突发短路故障常见故障时导致的轴向力使绕阻变小和使高压低压绕阻造成轴向偏位,轴向力也作用于变压器线圈和夹件。因此,变压器在遭受突发短路故障常见故障时,很容易造成变形的是底压绕阻和平衡绕阻,接着是普高压绕阻、变压器线圈和夹件。变压器短路故障故障安全安全事故后的除了检查重要的绕阻、变压器线圈、夹件以及别的部位,在处理方法中还应注意相关的一系列难点:

     1.绕阻的检查与试验
     由于变压器短路故障常见故障时,在电推动力作用下,绕阻此外遭到压、拉、弯曲等各种各样力的作用,其造成 的常见问题保护性较强,也是不容易定期维护修复的,因而短路故障常见故障常见问题后应重要检查绕阻情况。
     2.变压器交流电流电阻的测量
     根据变压器交流电流电阻的测量值,来检查绕阻的电阻器精确测量不平衡率及与以往精准测量值相比较,能有效地调研变压器绕阻损害情况。例如,某台变压器短路故障故障安全安全事故后底压侧C向电阻器精确测量提高了约10%,进而辨别绕阻很有可能有新上市股票情况,将绕阻吊出检查,发现C相绕阻隔1股。
     3.变压器绕阻容积的精准测量
     绕阻的电力电容器由绕阻匝间、固层及饼间电力电容器和绕阻发电力电容器构成。此电力电容器和绕阻与变压器线圈及地的间隙、绕阻与变压器线圈的间隙、绕阻匝间、固层及饼间间隙有关。当绕阻变形时,一般呈“S”形的弯曲,这就导致 绕阻对变压器线圈的间隙间隔变小,绕  组对地的容积将扩大,而且间隙越小,容积变化 越大,因此绕阻的容积可以 间接性的反映绕阻的变形水准。
     4.吊罩后的检查
     变压器吊罩后,倘若检查出变压器内部有熔化的铜渣、铝渣或相对密度高的电缆纸的碎片,则可以 辨别绕阻发生了非常大水准的变形和断股等,除此之外,从绕阻防护层保护层垫块移动、掉下去、螺母等候、压钉偏位等还能够辨别绕阻的损害水准。

     一、变压器线圈与夹件的检查
     变压器的变压器线圈应具有充裕的断裂韧性,变压器线圈的断裂韧性是靠变压器线圈上所有夹紧件的抗拉强度彼此之间连接件来保证 的。当绕阻导致电推动力时,绕阻的轴向力将被夹件的反作用力抵消,倘若夹件、拉板的抗拉强度小于轴向力时,夹件、拉板和绕阻将  遭到损坏。因此,应特别是在仔细认真变压器线圈、夹件、拉板及其连接件的状况,检查一下情况:
     ① 检查变压器线圈上铁轭集成ic是否有上下摇晃情况。
     ② 应精准测量穿芯螺杆挤出机与变压器线圈的接地线电阻,检查穿芯螺杆挤出机外套是否损害,检查拉板、拉板连接件是否损坏。
     ③ 在变压器短路故障常见故障时,螺母与夹件正中间很有可能造成偏位,使螺母与压钉上铁轭的接地系统连接 片拉断或触电总流量烧损。因而对于绕阻螺母,除了检查压钉、螺母的损害外,还应检查绕阻与压钉及上铁轭的接地系统连接 是否可靠。


     二、变压器油及乙炔气体的分析
     变压器遭受短路故障常见故障破坏性后,在乙炔气体继电器内很有可能会沉积许多 乙炔气体,因此在变压器安全生产事故后可以 取乙炔气体继电器内的乙炔气体和变压器内部的油进行检测分析,就可以辨别安全生产事故的特点。

     三、变压器短路故障常见故障常见问题处理中应注意的事项
    (1)拆卸电缆护套件时应保证 电缆护套件特点
     在处理时对所拆卸的电缆护套件检验其特点,且符合要求就可以运用。特别是在对于输电线固定支架小物块的电缆护套应引起重视,小物块在安装前要置放到80℃左右的热变压器油中一段时间,以保证 小物块的电缆护套。
     (2)变压器电缆护套检验应在变压器漏油原地不动24 小时进行
     由于一些潮湿的电缆护套件在滚油洗泡长期后,水分会扩散到电缆护套的表面,因而漏油后就试验一般 电缆护套缺陷是检查不出来的。例如,一台31.4CVA的110kV变压器底压侧在处理时拆换了10 kV接地铜排的一块固定支架小物块,变压器漏油后试验一切正常,10kV底压侧对变压器线圈、夹件及地接地线电阻降低为约1 MΩ。后经吊罩检查,发现10 kV接地铜排的固定支架小物块电缆护套极低。因此务必在直至电缆护套检验在变压器漏油原地不动24小时后再进行较为可靠。
     (3)变压器线圈回装应注意其倾斜角
      变压器线圈回装上铁轭时,应注意变压器线圈集成ic的倾斜角,并马上精准测量主油道间电缆护套,尤其是要注意主油道处的集成ic倾斜角,要防止集成ic钢筋连接造成 变压器线圈多一点接地系统。例如,一台120MVA的220kV变压器,在底压侧拆卸绕阻回装上铁轭时,由于在回装时没有注意集成ic倾斜角,又没有马上精准测量主油道间电缆护套,安装完毕后精准测量主油道间电缆护套为0,开销了长期才找寻是由于变压器线圈集成ic倾斜角布线了主油道。
     (4)拆卸抗短路故障常见故障专业能力很强的绕阻原料
     改进结构变压器绕阻的断裂韧性主要是由下面两个方面管理决策的:
     ① 一是由绕阻自身结构的因素管理决策的绕阻断裂韧性;
     ② 二是绕阻內径侧的支点及绕阻轴向卡紧结构和拉板、夹件等制作工艺所管理决策的断裂韧性。现如今,绝大多数变压器厂家采用半硬铜心线应自粘性交换电力线来提高绕阻的自身抗短路故障常见故障专业能力,采用质量更强的厚纸板筒或提高撑条的数量来提高绕阻受轴向力的专业能力,并采用拉板或弹簧压钉等提高绕阻受轴向力的专业能力。
作为电力安装工程变压器厂家的专业性企业,在签定变压器买卖协议前的技术论证时和变压器绕阻拆卸时,处理绕阻的抗短路故障常见故障专业能力进行充裕调研,并给与充裕十分重视。
     (5)变压器的干燥
     由于变压器受短路故障常见故障破坏性后,一般务必长期进行检修,为防止变压器潮湿,可以 选用二种防范措施:
     ① 一是在每日下班了前,将变压器扣罩,运用真空泵对变压器进行真空包装袋,以吸走变压器器身表面的分散化水,第二天开工时,运用干燥的N2或干燥汽体清除机械泵,一般变压器在检修后热油循环24 小时就可以马上资金分配运行。
     ② 二是每日下班了,对变压器选用防潮防水防雨防范措施,工作中全部竣工,对变压器采用滚油喷淋系统法进行干燥,这类方法一般务必7~10天的時间。
     (6)其他应注意的事项
在变压器造成短路故障故障安全安全事故后,除了按照基本上*新项目对变压器进行试验外,应结合变压器油、乙炔气体继电器内乙炔气体、绕阻电阻器精确测量、绕阻容积、绕阻变形精准测量的试验结果辨别分析常见问题的特点,检查绕阻的变形、变压器线圈及夹件的偏位与松动情况,大伙儿务必确立变压器的处理方案及应选用的预防措施。变压器短路故障故障安全安全事故造成 绕阻情况严重变形务必拆卸绕阻时,应注意变压器线圈集成ic的回装、所有电缆护套件的吹干、变压器油的处理及变压器的整体干燥。